Verfasst: Mi 1. Mai 2013, 18:45
von mibo
hallo

brauch mal ein tip hier :D

und zwar hab ich in meiner (ist ein garagenkomplex) nur eine steckdose
der stromzähler und sicherungskasten ist extra für jede garagenreihe

springt durch meine arbeit jetzt die sicherung raus muß ich ein techniker rufen
weil wir da nicht ran dürfen

gibts eine simple möglichkeit das so zumachen das ich an meiner EINZIGEN steckdose
in der garage eine sicherung irgendwie dazwischen klemme ?

so das die zb beim schweißen rausploppt und ich die in der garage selber wieder reinmachen kann
ohne das der techniker dauernd kommen muß und die vorne wieder reindrücken muß

ich weiß viel text für viel unnötiges zeug ;)

mfg

Re: elektriker hier ? garage und sicherung

Verfasst: Mi 1. Mai 2013, 19:01
von ti96
Klar geht das, Verteilerkasten, Hutschiene rein, Sicherungsautomaten drauf, Eingang per SchuKo, Ausgang auf eine Steckdose.
Oder mal bei Conrad, Reichelt etc. durchschauen, ob es das schon fertig gibt.

Re: elektriker hier ? garage und sicherung

Verfasst: Mi 1. Mai 2013, 19:03
von mibo
:freak: von den was du mir da eben erzählt hast hab ich nur bahnhof verstanden .. hab davon absolut kein plan

Re: elektriker hier ? garage und sicherung

Verfasst: Mi 1. Mai 2013, 19:10
von ti96
Dann lass es besser bleiben bzw. lass es jemanden machen, der sich damit auskennt.

Re: elektriker hier ? garage und sicherung

Verfasst: Mi 1. Mai 2013, 19:21
von mibo
danke für die simple möglichkeit ;)

Re: elektriker hier ? garage und sicherung

Verfasst: Mi 1. Mai 2013, 19:24
von Raser16V
Klar geht das, du brauchst nen Verlängerungskabel mit einer kleineren Sicherung als die, die im Garagenkomplex verbaut ist.
Oder sowas hier Marke eigenbau..

http://kleinanzeigen.ebay.de/anzeigen/s ... 50-84-9517

MFG Bernd

Re: elektriker hier ? garage und sicherung

Verfasst: Mi 1. Mai 2013, 21:05
von Corex
Sobald du was dran rumfummelst bist du für die Sicherheit der kompletten Anlage verantwortlich. Somit lass das den Techniker oder eine fachfirma machen. Zusätzlich ist ein fi Schutz Schalter aka RCD Pflicht! Wenn er nicht schon vorhanden ist! Machbar ist das alles nur darfst du es nicht umbauen es sein denn du bist Elektrofachkraft bzw kennst jemand, darf aber kein azubi sein. Er muss aus gelernt sein.

Gesendet von einem ?

Re: elektriker hier ? garage und sicherung

Verfasst: Mi 1. Mai 2013, 21:35
von Raser16V
Corex hat geschrieben:Sobald du was dran rumfummelst bist du für die Sicherheit der kompletten Anlage verantwortlich. Somit lass das den Techniker oder eine fachfirma machen. Zusätzlich ist ein fi Schutz Schalter aka RCD Pflicht! Wenn er nicht schon vorhanden ist! Machbar ist das alles nur darfst du es nicht umbauen es sein denn du bist Elektrofachkraft bzw kennst jemand, darf aber kein azubi sein. Er muss aus gelernt sein.

Gesendet von einem ?
Deswegen eine Verlängerung mit Sicherung.

MFG Bernd

Re: elektriker hier ? garage und sicherung

Verfasst: Mi 1. Mai 2013, 21:39
von Corex
Was bringt dir das ? Willst mit 10a absichern? Sorry das witzlos die haut es ständig raus. Wenn du Pech hast fliegt trotzdem der Automat in der UV mit 16a... da bringt dir die Selektivität auch nichts. Thema ansteigende Flanke bei Ls Automaten.

Gesendet von einem ?

Re: elektriker hier ? garage und sicherung

Verfasst: Mi 1. Mai 2013, 21:46
von Raser16V
Hilft aber erstmal, Daniel über den Rest brauchen wir nicht reden. Es ist die einzigste Lösung ohne was an der Anlage zu ändern und selbst in die Haftung zu gehen.

MFG Bernd